前些日子, 与一个朋友聊天, 他告诉我:
厂里有台6SE70变频器, 使用速度矢量控制方式. 近来总报F025 故障(在L1相存在UCE关机) ! 拆下电机动力电缆之后, 使用兆欧表测过对地绝缘OK; 在电机动力端子盒上, 使用兆欧表测过三相绕组间的绝缘OK; CUVC板也检查过插入正确.
接下来, 我的这位朋友怀疑变频器输出侧的电流互感器可能失灵. 于是, 他把控制方式改为P100=1 V/F, F025 故障不再发生. 然后, 分别实测每相电流, 终于找到问题出在其中一相上的电流互感器坏掉. 更换新的电流互感器上去, 将控制方式改回速度矢量控制, 该6SE70变频器运行至今正常.
当速度矢量控制时, 三相实际电流经过3/2变换和VR变换成为Isq ( actual ) 和 Isd ( actual ), 参与电流环PID调节, 我都能理解!
当V/F恒压频比控制中, 是否需要变频器的三相实际电流反馈呢? 从功能图第401页, 最大电流的PID调节器似乎需要三相实际电流.
有知道的朋友, 一起聊一聊啊!