3楼

答复 回答者: barry- 顶级工程师 第12级 2012-08-23 17:18:59的回答“TP177B不能用USB/PPI电缆下载,可以用PC Adapter 或RS 232/PPI电缆 或CP通讯卡下载
TP177B的下载方式有3种:
1.PPI,需要RS232/PPI多主站电缆(6ES7901-3CB30-0XA0)或USB/PPI多主站电缆(6ES7901-3DB30-0XA0Estand05,拨码开关5置0,WinCCflexible2005SP1/2007才支持)。
2.MPI,需要CP5611/CP5612和MPI电缆;如果要使用PC/MPI-Adapter或USB/MPI-Adapter需要从PLC端口借电,即先用带Profibus接头的电缆连接PLC和TP177A/B,PLC上的Profibus接头要有PG接口,MPI适配器插到PG接口上;否则MPI适配器指示灯都不会亮。TP177A/B上需要激活MPI的传输通道并设定MPI/DP地址和波特率,
具体的设置可以参考以下链接:http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/23802404
3.用网线(交叉)通过以太网通讯和下载。
参考:xP177x(不含TP177micro)各种下载方法参考手册http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/application/A0262.pdf


我在触摸屏上怎么没找到以太网口呀?USB/PPI多主站电缆(6ES7901-3DB30-0XA0Estand05,拨码开关5置0,WinCCflexible2005SP1/2007才支持)我的WinCCflexible2008能下载程序吗?