回复:S120伺服位置定位不准

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-08-23 19:40:24

12楼

quote:以下是引用江汉之珠在2012-06-10 19:47:11的发言:
这种事情不要草草定论,除非你有直接证据!实际中机电容易扯皮的!

嘻嘻,过去机电扯皮是因为电看不着,机找不到毛病,导致扯皮。现在不了,因为用trace功能,电可以很快的对各个问题点做录波分析。一清二楚。电如果没事,那机难逃干系了。而且还有上位(如PC或PLC)软件,总是把祸水向硬件上引,结果通过trace,都能确认到底是谁的问题了。“谁的孩子谁抱”这是我们的原则。关键是查找问题的思路和方法,要把故障点局限在一个范围。这是首先要做的工作。那么,录波是个不错的手段。就像大夫看病,要确诊,听诊器还是没把握的,唯有CT或者B超之类的手段。
我是你的朋友