热水泵,为了防止因为结垢导致转速下降烧电机,可以采取的措施如下:
第一,限制电机的电流在额定值,不要超载运行。即过载倍数设成100%;
第二,设置下限运行频率在35Hz,一旦电机转速低于这个值,变频器要报警停车。保护电机。为什么是35Hz?因为低于35Hz,电机的自冷风扇冷却效果就达不到电机的额定电流下工作的散热要求了。只有维持在35Hz以上的转速,自冷风扇允许电机满电流工作。(所谓的满电流是指的电机的额定电流连续工作);
第三,把电机运行频率的设定值与实际值之差作为一个阈值,设定变频器的“外部故障”来保护,因为根据异步电机的机械特性曲线,电机运行频率的设定值与实际值之差过大,超过了电机的扭矩拐点,电机转矩会急剧下降而电流会急剧上升,导致颠覆电流发生,烧毁电机。因此,检测电机运行频率的设定值与实际值之差不要过多的超过电机的转差频率,并作为故障保护动作值依据,这点非常必要。