回复:应用探讨—“EMC答疑解惑系列”之“自动化系统EMC的防护和处理”

Automann

  • 帖子

    6168
  • 精华

    138
  • 被关注

    308

论坛等级:至圣

注册时间:2004-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-08-23 21:48:46

81楼

quote:以下是引用n次看你的背影在2012-08-22 20:54:14的发言:
在以往一些项目中,PLC的电源部分也遇到一些困扰,得到了一些经验教训,并做了一些处理,并与大家交流:

1、在低压配电系统给PLC馈电前加了防雷装置,这样可以防止雷电瞬间的尖峰电压窜入控制电源;
2、此电源再接入隔离变压器,隔离变压器能遏制噪声、一次和二次电气完全隔离、比较安全;不建议隔离变压器二次侧接地,这样可以防止接地系统的噪声进入控制系统;
3、隔离变压器二次侧再接入UPS,UPS经行AC/DC/AC转换,相当于又做了一次隔离,而且还能在市电突然断电的情况下,继续给PLC系统供电,能给自动化系统做紧急处理事项留出时间;
4、在UPS电源输出接入PLC控制柜后,需用相应容量的断路器或熔断器给各个单元馈电,来作为各个单元馈电保护措施,这样能防止某一个故障单元直接影响系统全局;
5、PLC系统的直流电源,尽量采用质量较好的开关电源,最好有DC/DC隔离功能,这样既有保护也能进一步遏制噪声;系统的CPU、通讯模块最好采用独立的直流电源,需要与普通的I/O模块区分开来,这样可以防止次等级I/O模块电源故障影响到通讯模块正常工作;
6、PLC系统直流电源的0VDC端,需用线缆连接起来,做好直流电源的等电势;不建议直流电源的0VDC端接地,这样可以防止接地系统的噪声窜入直流电源回路;

一家之言,大家多指正,多补充。

“隔离变压器能遏制噪声、一次和二次电气完全隔离”,隔离变压器能隔离工频,能隔离包含丰富的高频谐波的干扰信号吗?高频信号可通过初级、次级之间的分布电容传递。
“系统的CPU、通讯模块最好采用独立的直流电源”,一个机架要装两块电源模块吗?
“PLC系统直流电源的0VDC端,需用线缆连接起来,做好直流电源的等电势;不建议直流电源的0VDC端接地,这样可以防止接地系统的噪声窜入直流电源回路”,如果是一点接地,接地系统的噪声能窜入直流电源回路吗?
追求完美
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。