quote:以下是引用godkonws在2012-08-23 20:16:03的发言:
选择变频器,基本上都是为了满足工艺吧。风机的惯量大,减速时间太小,会使变频器进入发电状态(风机拖着电机跑),会造成直流回路过压。加速时间太短,也会过流。使用中,经常遇到这种情况。

关于风机的惯性这个问题,不难解决吧?一个是激活直流母线电压控制器;一个是设置较长的加减速斜坡时间。这两个措施足以解决惯性问题了。