quote:以下是引用emil128在2012-08-23 09:10:38的发言:
帖子写的很好,支持一下楼主分享知识精神。
我提点我的看法,吹毛求疵了,楼主勿怪。
1、FB调用FC时,只有背景数据块,不会有多重背景数据块。(除非FB中还调用其他FB)
2、在TEST模式下,监视多次调用的FC时,可以指定监视某一次调用的结果。
这个功能似乎与在FB中调用FC无关,即使没有FB的背景数据块,而是在OB或其他FC中调用,同样可以实现上述功能。
另外,在FB中要实现该功能,也不限制“在FB中,只嵌入调用一次FC块”,即使FB内多次调用FC也可以。

写出来主要是讨论一下,帮助大家理解PLC的机理。
给的意见都是正确的。欢迎大家互相讨论这个问题。