大家讨论了这么多,我觉得还是有几个概念性的问题需要澄清:
1.什么是接地电阻?
接地电阻严格来说应该叫接地阻抗,接地阻抗与干扰的频率及接地导体的截面积有关,频率越高截面积越小,接地阻抗越大,所以当你测得接地电阻很小,就意味着接地良好吗?非也。

2.EMC干扰是可以避免的吗?
任何绝缘导体之间都会产生电容,从这个意义上说,EMC干扰有时是不可避免的。关键在于,我们是堵还是疏,干扰电流应尽量从接地阻抗小的地方释放掉,而不是又顺着屏蔽层从端口流入设备。

因此,做好大截面等电势,分层接地,重复接地,才是解决EMC问题的关键
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download