quote:以下是引用yming在2012-08-22 18:49:34的发言:
海哥:问几个问题:
1、MM440更换CU板时,原来v2.08的换成v2.11的可以么?反过来,我拆下v2.11版本的换上2.08版的可以么?(v2.08有些功能在V2.11不允许)
2、换上的CU中,与实际功率模块号不对,P0010=2(变频器),我将P0201=r0200后,做一下工厂复位是否就可以了?
谢谢!
1、原来v2.08机器的换成v2.11的主控板,可能会有点问题。从那个版本开始我记不太清楚了,但是,我遇到过。新版本的主控板换到比较老的机器上会出现闪烁报警(好像是‘F0004','F0054',或者是别的),不能正常启动。要拿刷功率的软件’刷‘一两遍,然后回复出厂设置就可以了,软件你那有的!
2、操作步骤没有问题,如果还有问题不能正常启动,或者启动后没有输出电压,就按上一条处理,OK!