回复:求助,干扰咋办

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-08-24 10:54:19

1楼

可以将限位开关的信号不要直接接入PLC内,因为输入点动作的电流很小的大概为5MA左右,干扰很容易造成输入点的误动作,而是将输入点先控制中间继电器,用中间继电器的触点输入到PLC内,因为中间继电器吸合的电流如DC24的欧姆龙MY2NJ吸合电流为40多毫安,比5MA大了很多倍了,所以就可以解决干扰问题,我曾经也碰到类似情况,这样改进后正常。