发布于 2012-08-24 13:12:59
7楼
是的。是PCS7的项目。
昨天有试了下,如果将3#DP(IM153)的24VDC断开再送电,在CPU的故障诊断缓冲区的信息与之前自动停机时的信息一模一样,也是18个Events,而且内容是一致的。这样看来是这个DP站的问题,检查DP 的接线,24VDC电源的接线均无发现松动。是不是此IM153有问题?此站到CPU的接线是这样的:由于距主站距离较远,故此DP先经过Phoenix 的光纤转换器转换成光纤,再在CPU的控制柜内再利用Phoenix的光纤转换器转为Profibus接入CPU。