回复:MasterDrive DC无电压? 急!

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37263
  • 精华

    455
  • 被关注

    1485

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-08-24 13:39:11

6楼

电路没毛病,只要上电以后,别频繁的操作DC24V开关及三相主电路的输入通断。而是通过操作逆变器的控制字位0来通断变频器与电机的运行。就可以。当然,直流母线别过载,且直流母线上电以后达到稳定,在操作逆变器。而且把直流母线“运行”与逆变器“合闸”连锁操作。
我是你的朋友