发布于 2012-08-24 16:42:58
3楼
改用V/F控制电机单动, 运行正常; V/F控制电机, 不能多机联动运行.
--- 楼上的朋友, 你是这个意思吧? 我想, 应当是生产工艺上的要求, 每台传动要求必须是P100=4 矢量速度控制方式, 对不对呀?
如果现场允许的话, 建议P100=4 矢量速度控制, 重新做一遍P115=2, 4, 5 ( 电机模型的辨识和优化); 然后单独转11KW曳引机电机, 保持在9HZ频率点转一小时, 观察三相的实际电流. 如果发生F011故障, 看看P949是哪一相报过电流.