发布于 2012-08-24 20:04:37
13楼
短暂实验证明:几台并联三相电机在运行过程中缺相不会烧坏,前提是有电机所带负载较小,且剩余功率大于等于剩余大负载电机的总功率的1/3。
实验用5台电动机进行,其中两台大功率的为37KW,所带负载都为20KW;第三台为10KW且基本满功率运行,剩余两台均为4KW且满功率运行。测得前两台电机电流均为51、53、5A,第三台为18、17、19A,剩余两台为4、5、8A。
分析得出前两台变成了单相异步电动机和三相发电机的杂交体。
请大家分析这是怎么回事?