第一个问题,我印象里,西门子的传动装置,不论是交流的还是直流的装置,在交流侧检测电流时,都只检测两相。以此来确定电流实际值。这个道理,我没过多的关注,检测两相电流作比较,如果不一样,说明三相不平衡,当超过相差的阈值,就跳故障保护。

第二个问题,P128就是装置的过载倍数,所有的电流相关的限制、保护阈值都以此值为依据。包括电机的1.36倍或者1.6倍的过载,也要以P128的值为准。例如。电机额定电流100A,那么如果想让系统有1.6倍的过载,P128=160即可,否则将被限制。另外,P128还与P350以后的规格化设置有关。这些都要注意。而且装置的额定电流推荐不要过载,也就是说,P128的值不要超过装置的额定值。否则,必须要注意过载的间歇时间。这样过载,装置的运行会很冒险。