quote:以下是引用天迈工业自动化在2012-08-24 20:15:02的发言:
30楼的程序,我怎么验证失败啊,直接SM0.0挂上去不行,I0.0一接通M0.0也通了,放掉I0.0那个M0.0也掉了,如果换掉SM0.0用I0.0加上升沿代替,那个SB0移位到255就不能动了,也就是无法关闭触点了;按道理不会出现这个问题啊,奇怪!
如果成个程序成立,确实像凌飞翼说的那样子,会延续之前没有到位的周期,因为他只是个移位的程序,一个扫描周期移动一次!
你把前面的SM0.0,换成SM0.5+EU,就可以看得清楚了。验证需要慢镜头O(∩_∩)O哈哈~
恭喜楼主的帖子引出这么多好的思路、创意!
恭喜30楼帖子获奖!