回复:FC背景数据块

Automann

  • 帖子

    6168
  • 精华

    138
  • 被关注

    309

论坛等级:至圣

注册时间:2004-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-08-25 10:37:33

18楼

请看STEP7的帮助:
“可能由于正在使用的S7 CPU的性能原因(例如,存储器的容量),想要或不得不使用数量受到限制的背景数据的数据块。如果在用户程序的FB中要调用现有的其它功能块(FB的调用体系),那么,您可调用其余的这些没有自己(附加的)背景数据块的功能块。”
多重背景仅仅用来减少背景数据块的个数,它还有其他“优点”吗?
1200(可能还有1500)只有IEC定时器和计数器(都是功能块),如果没有多重背景,管理器里铺天盖地都是背景数据块。
如果功能块没有背景数据块,多重背景将随之消失。
追求完美
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54764条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。