回复:FC背景数据块

火麒麟

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    571
  • 精华

    18
  • 被关注

    20

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-09-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-08-25 11:30:12

19楼

quote:以下是引用Automann在2012-08-25 10:37:33的发言:
请看STEP7的帮助:
“可能由于正在使用的S7 CPU的性能原因(例如,存储器的容量),想要或不得不使用数量受到限制的背景数据的数据块。如果在用户程序的FB中要调用现有的其它功能块(FB的调用体系),那么,您可调用其余的这些没有自己(附加的)背景数据块的功能块。”
多重背景仅仅用来减少背景数据块的个数,它还有其他“优点”吗?
1200(可能还有1500)只有IEC定时器和计数器(都是功能块),如果没有多重背景,管理器里铺天盖地都是背景数据块。
如果功能块没有背景数据块,多重背景将随之消失。

我觉得减少背景数据块的个数只是多重背景应用的表象,如上所说,其给程序结构设计、子程序模块之间的参数传递、以及标准化移植所带来的便利性是不容置疑的。
业精于勤,行成于思