315CPU主站上有1块1KF01模拟量输入模块,读的PT100温度值,读数正常。同时有个153M-1从站,有3个一样的模拟量输入模块,其中两个连接的信号的也是PT100,第三个连接的4-20ma电流值。但神奇的是3个模块的读数都是0,硬件配置里的模块通道设置也仔细查看过了,但还是怎么试也出不来数据。

我尝试过的办法有:
1、连从站的外部线改接到主站上的那个模块,该模块依旧有读数;而原连到主站模拟量模块的外部线连接到从站上,读数依旧为0.
2、将从站上的模拟量模块和主站上的模拟量模块对换,依旧从站读数不正确,主站读数正确。
3、用电流档量输入到从站上的第三个模块的接线,大约有4ma读数,可数据任然顽固的是0。
4、将模拟量模块上所有的M- 连接起来了。
5、从站上还有一个数字量输入模块,工作正常。

请教各位高手有碰到过这样的问题么,是不是有什么地方没有注意到而忽略导致从站模拟量读数都是0?