1) 西门子的传动装置,不论是交流的还是直流的装置,在交流侧检测电流时,都只检测两相。以此来确定电流实际值。
----- 假如P100=3 或4 矢量控制, 变频器3相实际电流经过3/2变换和VR变换成为Isq ( actual ) 和 Isd ( actual ), 缺了L2一相电流, 3/2变换怎么能变换成两相静止坐标系下的交流电流呢? 很困惑!

2) 装置的额定电流推荐不要过载,也就是说,P128的值不要超过装置的额定值。否则,必须要注意过载的间歇时间。
----- 最近, 我看到变频器选型的电流依据, 大体上这么说:
1) 恒转矩负载的工况, 变频器的额定输出电流 > 电机的最大过载电流。也就是K斑竹说的,最大输出电流P128不要超过装置的额定值P72。
2) 变转矩负载的工况, 变频器的最大输出电流 > 电机的最大过载电流。这么说来, 变频器要有过载运行的情况出现啦。只要满足变频器的过载周期和过载倍数, 应该没问题。