回复:FC背景数据块

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21047
  • 精华

    399
  • 被关注

    1484

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-08-25 16:01:27

21楼

quote:以下是引用Automann在2012-08-25 13:21:39的发言:
quote:以下是引用火麒麟在2012-08-25 11:30:12的发言:
quote:以下是引用Automann在2012-08-25 10:37:33的发言:
请看STEP7的帮助:
“可能由于正在使用的S7 CPU的性能原因(例如,存储器的容量),想要或不得不使用数量受到限制的背景数据的数据块。如果在用户程序的FB中要调用现有的其它功能块(FB的调用体系),那么,您可调用其余的这些没有自己(附加的)背景数据块的功能块。”
多重背景仅仅用来减少背景数据块的个数,它还有其他“优点”吗?
1200(可能还有1500)只有IEC定时器和计数器(都是功能块),如果没有多重背景,管理器里铺天盖地都是背景数据块。
如果功能块没有背景数据块,多重背景将随之消失。

我觉得减少背景数据块的个数只是多重背景应用的表象,如上所说,其给程序结构设计、子程序模块之间的参数传递、以及标准化移植所带来的便利性是不容置疑的。

可以举个具体点的例子吗?
如果不考虑背景数据块的多少,300/400的程序结构设计、子程序模块之间的参数传递、以及标准化移植有问题吗?带来了什么样的便利?
多重背景里的变量名比无多重背景的功能块的背景数据块中的变量名要多一层,这是便利吗?

多一层变量名有利于工艺编程的结构化。