quote:以下是引用Robert 211在2012-08-25 16:33:58的发言:
对于转矩限幅有两个小问题, 想请教大家。
1) 6SE70传动的转矩限幅, 仅从转矩而言吗?
SINAMICS S120传动的转矩限幅, 由转矩、电流、功率三者中的最小值来决定谁是转矩限幅。
2) 当6SE70拉不动负载或堵转时, 适当地提高转矩限幅参数P493或P499, 同时也需要考虑参数P128 (最大输出电流) 是否匹配负载的过载要求吗?
哦,还有P350和P354的参考值设置。其实在这个问题上,6SE70应该是与S120传承的。这也是西门子的传动控制的风格与特点。他的理论依据和计算原理不论是哪代,都会传承并随时代的发展而发展。关于转矩控制的基本思路、计算方法,这个没有错,所以也不会改变。
6SE70的电流有关的参数:
P102=电机铭牌额定电流 ;
P113=电机铭牌额定转矩;
P128=电机过载倍数(最大电流);
P350=规格化的电流(对应的是100%);
P354=规格化的转矩(对应的是100%);
对于转矩限幅,P493和P499的百分比值,对应的应该是P354的值。不管怎么说,总的电流限制是P128