quote:以下是引用cxaction在2012-08-25 19:23:18的发言:quote:以下是引用zhangli0在2012-08-21 15:26:43的发言:
因为L区不能保存,在每次扫描的时候都被刷新了,而上升沿是要保存上一个周期的状态,所以你用L来做上升沿是错误的。用fb的静态变量或者fc的in_out变量都可以的。
用fb的静态变量我理解,fc的in_out 也能做静态变量用?
FC的IN/OUT接口,是在调用此FC时,在此接口赋于实参(如M,DB)。这样就能把FC内的形参L的值赋给外部实参做保存,下一周期再调用此FC时,实参的值就能给FC内的形参L了