802DSL怎样激活第四轴的手轮功能

已锁定

卢子慕的爸爸

  • 帖子

    8
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2011-09-27

普通 普通 如何晋级?

802DSL怎样激活第四轴的手轮功能

2283

10

2012-08-26 17:24:04

比如第三轴的手轮激活是:V38020004.0等于1
那么第四轴的我设置为:V38030004.0等于1 却不好用,倍率都没问题。PLC是自己编写的没用程序库。
802DSL怎样激活第四轴的手轮功能 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25599条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。