回复:PCS7 V7.0 PID块程序内切换手自动模式

凌波微步

  • 帖子

    2715
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-08-26 21:16:22

2楼

1.正常情况是在手自动切换的时候达到无扰。即切换的时候,设定值保持状态不变。设定值变为0也未必是安全状态。
2.具体方法还是看看在线帮助,研究好PID功能块(不论是标准库中的,还是APL库中的)的功能,然后再去实施吧。
3.PID块具有三种模式:自动,手动,跟踪;
4.PID块可以通过OS改变手动,自动模式,也可以通过程序改变;这些功能都可以通过PID块来实现。
不以物喜,不以己悲; 达则兼济天下,穷则独善其身。