关于tp170a的问题

已锁定

君子健行

  • 帖子

    27
  • 精华

    1
  • 被关注

    5

论坛等级:游士

注册时间:2003-08-20

普通 普通 如何晋级?

关于tp170a的问题

540

1

2004-12-02 10:12:50

系统组成:ABB ACS400变频器三台驱动3台油泵
CPU 226 一台
TP170A 一台
气动电磁阀 六台
变频器、226和TP170A均放在一台控制柜中
操作概述:在TP170A上操作,可以系统启动(三台泵和六个阀按照一定的工艺启动)、
系统停止、单台启停泵、单台开关阀
问题:系统启动正常后,再按系统停止按钮,TP170A像死机了似的,没反应,PLC得不到
TP170A的停机信号。单台开关阀操作正常;单台启动泵后也停止不了,出现和系
统停止一样的情况。我的组态程序和PLC程序以前调试得好好的,没有出现过类
似问题,放了几个月没有用,今天一用就出现这种问题了。
尝试解决:1、我将我备份的PLC程序和组态程序下载后试验,问题依旧,可以确定没人动
我的程序
2、我将变频器停掉,仅对接触器操作,正常启停
3、我换上一台新的TP170B,PLC程序不变,将TP170A中组态转换成TP170B
的下载后再试,正常启停
请高人指点谜津