quote:以下是引用冬日在2012-08-24 20:43:14的发言:
提供一个思路,希望对得上你的需要。
1,建立一个DB,里面建个数组,数组的长度和类型根据你的需要而定
2,建一个mw变量来记录指针的位置
3,每次读到新的数据,将mw里面的记录指针对应的值读出来,并将新数据存进去,mw值加1

那我建立10个实数的数组,然后把PIW的某值传给MW10,然后再把每次读取的MW10的值分别付给这十个数是吗?