quote:以下是引用WAPCS在2012-08-27 10:44:45的发言:
请教一下,我曾经编过一个PID控制程序,也是使用向导做的,第一次做,根本没有想到这一项,并没有做死区控制功能,记得以前调试的时候没发现什么问题,现在那设备也是在间歇式地使用着,不知有没有什么隐患呀?另外你的附件中的程序里怎么会看得到PID子程序呢,用向导做的PID应该是看不到的呀,难道那是你自己写的?
带死区的PID更适合用于调节阀的控制回路中。可以避免在满足控制精度时的阀门动作。
并不是说PID一定需要死区控制。
向导生成的PID子程序是带密码的,没有密码看不到。