发布于 2012-08-27 13:21:03

6楼

可以考虑把绞车装置的联轴器拆掉, 设置p100=3试转电机, 在trace曲线图中观察KK091(编码器的读数), 实际读数变化大吗?
如果不算很大, 则设置p100=4试转电机, 在trace曲线图中观察KK152(设定与实际的速度偏差), 速度偏差是多少? 如果超过0.05%, 建议你检查编码器与电机轴的对中。使用百分表实测, 对中同心度应当控制在0.05MM以内。