回复:FC背景数据块

Automann

  • 帖子

    6168
  • 精华

    138
  • 被关注

    308

论坛等级:至圣

注册时间:2004-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-08-27 16:32:05

30楼

某些其他品牌的小型PLC的子程序没有局部变量和输入、输出参数,在子程序内部只能使用全局变量。这样的子程序移植性极差。FC、FB的局部变量和输入、输出参数、各被控对象专用的背景数据块,这是S7-300/400程序结构的精华。如果一次调用可完成全部任务,可以选用FC。需要多个扫描周期的调用才能完成全部任务,则需要选用FB,用它的静态变量在两次调用之间来保存数据。
底层FC、FB内部不使用全局变量,才能保证块的100%的可移植性。全局变量用来作块的实参。
调用块与被调用块之间的数值传送应该用块的输入、输出参数来完成,而不是用全局变量来完成。
追求完美
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54618条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。