回复:应用探讨——风机泵类驱动变频器选型

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-08-27 20:01:50

47楼

quote:以下是引用Ken(小释)在2012-08-24 10:19:09的发言:
对于传动方面我知之甚少,请教几个问题:
1.前面smilewe侠说22KW以上的风机应该选择变频器的时候应该也必须使用制动电阻。MM430好像是不能加制动电阻的,咋个办呢?
2.前面有兄台说到,恒转矩类型负载风机,这种负载在出口关闭情况下出口压力升到额定压力后就不升高了,因为没有流量所以负荷降低。(这句话怎么理解?我们在很多地方说,风机的开启必须先关闭风阀,这个有关系吗?)

第一个问题,风机泵类的负载,一般的都是惯性大的,而且一般的都是对停车时间没有要求的。就是基于这两点,所以才有了“直流母线电压控制器”的功能。你如果非要对停车时间有要求,那就只能加制动功能了。对于MM430如果没有制动单元,可以外置,也可以选择“直流制动”等等。如果就是自然停车,没有时间要求。那就把“直流母线电压控制器”激活,然后调整好控制的参数,与你的系统转动惯量适配。就ok了。

第二个问题,恒转矩特性的风机泵类(罗茨风机、潜水泵),这个就用矢量控制或者V/F控制嘛。没什么好说的。把转矩提升设置好即可。