690V进线12脉冲整流,下面挂了很多逆变器,其中有个剪子逆变器半夜报F002故障,同事给我打电话,检查柜内发现进线快熔全烧断,更换后,扎了四根钢,就听一声巨响,,,一组电容炸了,整流和其他的快熔也烧了十多个,CUVC显示EEEE,第二天卸下炸的电容发现后面平衡电阻也烧了。
我看PDA电流监控,电流并不高。
这面明显是过流引起的,为什么电流记录都很正常?
逆变器过流了,不故障停机么?
我不知道这个故障是如何引起的 还请前辈帮忙分析下
自己认为是不是CUVC坏是根本原因,因为主板坏了电流已经过流了 却主板认为正常,导致没有报警引起一系列问题?
还有个问题,12脉冲整流2组并联,我不知道该怎么叫,反正就是一组母线4个整流柜,主主 主从 从主 从从 四个柜,如何设置进行新更换的电容预充电。如果我设置主主 P052=20 开机预充电的话 从主就报好像是F038或者是F036记不清了。如何设置让从主 和从从不工作(不报警不影响并联整流工作),只有主主和住从 工作进行预充电。
谢谢了