楼主你的程序你自己测试过了吗?你在误人子弟呀!这样的问题我们早就讨论过了,你要学过搜索。
temp类型的变量的数值是不能保持的,在下一个扫描周期开始前会自动清零。所以你的程序根本就是错误的。主要是数据类型错误,你不应该用temp变量。你的fp1和fp2应该是用in_out类型的变量。