回复:怎么将PIW地址,一次性传到DB块里?

cxaction

  • 帖子

    208
  • 精华

    1
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2011-07-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-08-28 22:13:40

9楼

quote:以下是引用n次看你的背影在2012-08-27 09:37:45的发言:
用SFC20访问I, Q, M, D, L区都是可以的。
楼主:如果实在不行,写段代码吧。比如把PIW512开始连续64个数据写到DB10里面,可试试下面的代码:

OPN DB 10 //打开共享数据块DB10
LAR1 P#0.0 //初始化地址寄存器1
L 64 //循环次数(数据个数)
NEXT: T LW 20 //存储当前的循环次数
L PIW [AR1,P#512.0] //装载当前PIW地址里面的数据到ACCU1(从PIW512开始连续64个数据)
T DBW [AR1,P#0.0] //将当前ACCU1地址里面的数据写到前面的地址里面
+AR1 P#2.0 //地址寄存器1的内容加P#2.0
L LW 20 //装载当前循环次数
LOOP NEXT //循环次数减一,跳转到NEXT标签
//当循环次数减至0时,离开循环,往下执行

n侠应该做个FB块方便大家使用
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54618条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。