quote:以下是引用n次看你的背影在2012-08-27 09:37:45的发言:
用SFC20访问I, Q, M, D, L区都是可以的。
楼主:如果实在不行,写段代码吧。比如把PIW512开始连续64个数据写到DB10里面,可试试下面的代码:
OPN DB 10 //打开共享数据块DB10
LAR1 P#0.0 //初始化地址寄存器1
L 64 //循环次数(数据个数)
NEXT: T LW 20 //存储当前的循环次数
L PIW [AR1,P#512.0] //装载当前PIW地址里面的数据到ACCU1(从PIW512开始连续64个数据)
T DBW [AR1,P#0.0] //将当前ACCU1地址里面的数据写到前面的地址里面
+AR1 P#2.0 //地址寄存器1的内容加P#2.0
L LW 20 //装载当前循环次数
LOOP NEXT //循环次数减一,跳转到NEXT标签
//当循环次数减至0时,离开循环,往下执行
n侠应该做个FB块方便大家使用