发布于 2012-08-29 00:38:51
3楼
楼主,我试着对你的程序阅读理解一下,供你参考:
L PY15
T FY114
上面两条语句将IB15存入FY114里面,编程者可能考虑到标志位比输入点运算速度更快的原因。
AN F114.1
AN F124.1
= F124.0
AN F114.1
= F124.1
上面五条语句是判断输入点I15.1(F114.1)下降沿,下降沿的状态赋给标志位F124.0
A F114.1
AN F124.3
= F124.2
A F114.1
= F124.3
上面五条语句是判断输入点I15.1(F114.1)上升沿,上升沿的状态赋给标志位F124.2
O F124.0
O F124.2
= F111.7
这三条语句表示把I15.1(F114.1)上升沿或者下降的状态赋给F111.7,
也就是说当I15.1(F114.1)上升沿出现时F111.7保持一个周期的状态1,
或者当I15.1(F114.1)下降沿出现时F111.7保持一个周期的状态1,
———————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————
AN F114.1
= F124.0
上面两条语句表示,把I15.1(F114.1)状态取反赋给F124.0,
A F114.1
= F124.2
上面两条语句表示,把I15.1(F114.1)状态赋给F124.2
O F124.0
O F124.2
= F111.7
这三条语句表示不管I15.1(F114.1)状态是状态1还是状态0,F111.7一直保持着状态1。