回复:应用探讨——风机泵类驱动变频器选型

godkonws

  • 帖子

    207
  • 精华

    0
  • 被关注

    16

论坛等级:侠客

注册时间:2008-09-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-08-29 08:18:36

52楼

quote:以下是引用烟雨平生在2012-08-27 17:22:36的发言:
quote:以下是引用kdrjl在2012-08-23 22:13:17的发言:
quote:以下是引用godkonws在2012-08-23 20:16:03的发言:
选择变频器,基本上都是为了满足工艺吧。风机的惯量大,减速时间太小,会使变频器进入发电状态(风机拖着电机跑),会造成直流回路过压。加速时间太短,也会过流。使用中,经常遇到这种情况。

关于风机的惯性这个问题,不难解决吧?一个是激活直流母线电压控制器;一个是设置较长的加减速斜坡时间。这两个措施足以解决惯性问题了。





求详细解析
《《《《《《《《《《《《《一个是激活直流母线电压控制器》》》》》》》》》》》》》》》》

如何使用,是不是西门子独有的?其他牌子的变频器有没有这个功能,比如说安川,ABB等

近来常常遇到类似这样的问题,通常要把加减速时间设置成一分多钟,感觉太长时间啦


加减速时间不是根据感觉来定的,是根据负载来定的,当然在工艺没有停机时间要求的前提下,我没有用过西门子的变频器,用的是丹佛斯的,制动电阻好像要单独加,一般是不带制动电阻。不知道有没有“激活直流母线电压控制器”的相关参数设置。