回复:关于连续计时FB程序的编写过程中,配置DB遇到的问题

Automann

  • 帖子

    6168
  • 精华

    138
  • 被关注

    308

论坛等级:至圣

注册时间:2004-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-08-29 10:44:30

1楼

quote:以下是引用tjq1976在2012-08-29 10:26:08的发言:
20台设备,要求输出累计工作时间,编了一个FB,给每个设备配了一个DB。目标实现
后来听说可以在FB中嵌套SFB0作为计数器用,也可以实现,试了一下,sfb用了3次(秒到分,分到时,时到天),配了3个db,然后每个设备调用fb,也配了一个db,结果没有实现,数据相互影响,目标没有实现。
我已经将所有变量定义为stat,我估计还是sfb配的db块有问题。请专家分析一下,

需要使用多重背景,在FB中生成数据类型为CTU的3个静态变量,然后调用生成的3个多重背景。