回复:怎么将PIW地址,一次性传到DB块里?

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21380
  • 精华

    403
  • 被关注

    1504

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-08-29 11:13:17

11楼

quote:以下是引用cxaction在2012-08-28 22:13:40的发言:
quote:以下是引用n次看你的背影在2012-08-27 09:37:45的发言:
用SFC20访问I, Q, M, D, L区都是可以的。
楼主:如果实在不行,写段代码吧。比如把PIW512开始连续64个数据写到DB10里面,可试试下面的代码:

OPN DB 10 //打开共享数据块DB10
LAR1 P#0.0 //初始化地址寄存器1
L 64 //循环次数(数据个数)
NEXT: T LW 20 //存储当前的循环次数
L PIW [AR1,P#512.0] //装载当前PIW地址里面的数据到ACCU1(从PIW512开始连续64个数据)
T DBW [AR1,P#0.0] //将当前ACCU1地址里面的数据写到前面的地址里面
+AR1 P#2.0 //地址寄存器1的内容加P#2.0
L LW 20 //装载当前循环次数
LOOP NEXT //循环次数减一,跳转到NEXT标签
//当循环次数减至0时,离开循环,往下执行

n侠应该做个FB块方便大家使用

什么叫做“n侠应该..........”?
你给n侠发工资吗?有这个想法就自己做一个吧!
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download