阀门定位器案例分享:定位器手动状态工作正常,无法切换到自动状态,总是提示EXDWN

已锁定

最爱北极星

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    608
  • 精华

    19
  • 被关注

    20

论坛等级:侠士

注册时间:2006-10-17

普通 普通 如何晋级?

阀门定位器案例分享:定位器手动状态工作正常,无法切换到自动状态,总是提示EXDWN

1877

1

2012-08-29 11:47:17

定位器手动状态工作正常,无法切换到自动状态,总是提示EXDWN,如下图所示:



原因:参数BIN1对应定位器接线端子9、10和和BIN2对应报警模块上的21、22端子,默认情况下为OFF。如果没有使用到上述开关量输入,不要设置上述参数,如果随便设置参数,将该参数设置为常闭触点,如下图所示,那么模块就会报该错误: