quote:以下是引用godkonws在2012-08-28 14:54:00的发言:quote:以下是引用江汉之珠在2012-08-28 09:25:01的发言:
我碰到的情况:氩弧焊的应用-----在起弧瞬间会有高频将钨极和母材之间的空气电离形成电弧,然后来熔化焊丝焊接。但工艺要求还需要采集钨极和母材间的电压作为反馈使用。现在问题来了-------------再各种抗干扰措施加上后,还是出现了干扰。但又一个细节,就是和反馈线一起的线缆中有好几根是备用线,也就是悬空了。然而就是这悬空的线上竟然有电压,我当时就石化了。后来才明白,在低频领域,线缆不用就悬空,毛事也没有,可是在高频领域,情况会有所不同的。根据波印廷向量的定义,频率越高,向空间发射的电磁能量就越多,虽然线是悬空的,但是接收到了相当多的感应能量,也是会对系统造成影响的。所以在电路系统,特别是有高频的存在,一定要注意了。这也可以解释,信号线和动力线为何要(特别是伺服和变频,其载波频率也比较高)分开敷设。
欢迎拍砖!
请问,你上面提到的高频和低频具体是怎么划分的?划分的依据是什么?谢谢
比如工频可以认为是低频,还有模拟量信号。驱动器的输出电压、现场总线的信号都可视为高频信号。