回复:变频器出线谐波的计算

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23704
  • 精华

    914
  • 被关注

    1288

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-08-29 16:30:52

12楼

你不会用的是多芯橡胶绝缘护套线吧? 这种不行。如果环境差;长期使用它的绝缘护套会逐渐出问题的。
3+1芯橡胶护套电缆线只能临时用。不能长时间用于可控硅类直流调速系统和变频器系统的电机电缆!尽管完全没有达到电缆负荷,长期使用也会在高频脉冲下变软、结块、脱落。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6826条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。