quote:以下是引用剑忠在2012-08-24 21:56:00的发言:PCS7 V7.0的PID块在WinCC激活运行时有完善对应的Faceplate操作面板操控,无须在程序块内更改。

但现在根据工艺要求,需要在程序里更改PID块手自动状态。
控制对象是:气动调节阀(气闭阀,失电全开),带电磁阀+定位器。
控制要求是:当气闭阀在失电时候,PID的MAN_OP值设为100,这样下次得电时候,也是100%,防止立即恢复到某个值。如在开度50%,然后忽然电磁阀失电,气闭阀全开(100%),下次得电时候不是恢复到50,而是全开的100%。
现在我已经找到方法了,就是条件满足时将LMN_SEL这个引脚置1,然后通过LMN_TRK这个引脚设置需要的PID输出值。
感谢!