quote:以下是引用凌波微步在2012-08-26 21:16:22的发言:
1.正常情况是在手自动切换的时候达到无扰。即切换的时候,设定值保持状态不变。设定值变为0也未必是安全状态。
2.具体方法还是看看在线帮助,研究好PID功能块(不论是标准库中的,还是APL库中的)的功能,然后再去实施吧。
3.PID块具有三种模式:自动,手动,跟踪;
4.PID块可以通过OS改变手动,自动模式,也可以通过程序改变;这些功能都可以通过PID块来实现。
嗯,现在我已经找到方法了,就是条件满足时将LMN_SEL这个引脚置1,然后通过LMN_TRK这个引脚设置需要的PID输出值。
感谢!