回复:840D通过PLC模拟量输出模块控制主轴的问题

西范斯

  • 帖子

    3633
  • 精华

    36
  • 被关注

    140

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-29

白金 白金 如何晋级?

发布于 2012-08-29 18:38:39

10楼

没有编码器进系统,模拟量也是plc给定〔30130和30240=0〕,所以主轴的状态nck是不知道的,是你借用这个模拟轴给定的转速发模拟量给plc,而nck根本不知道你有变频器和有电机,nck只知道他有一个不带驱动和反馈的轴〔nck根本不知道你一厢情愿地把他的模拟轴sp的plc接口信号用来控制变频器,而且一厢情愿的把变频器轴叫作NC第七轴sp〕。所以你不和他说实话,他也不理你。