PLC控制器从变频器读回电机的实际转矩值,将该数值与三台电机转矩的平均值加以比较,算出每台装置输出转矩与平均值的差值,再取比例系数将转矩偏差换算成速度偏差,最后将速度偏差叠加到各传动装置的速度给定值上!
----- 在PLC逻辑程序里, 完成换算成速度偏差的所有计算。接下来, 通过某个Profibus PZD字发送给6SE70驱动, 比如说: P433= K3003 ( 第3个PZD字 ), 参数P433是斜坡发生器之前的附加给定!