发布于 2012-08-29 19:31:36
2楼
什么叫下降卡堵?就是下降过程电机被卡住了?还是..?
卡不卡堵,用转速的给定值与实际值之差来判别。这个有控制字。发不发电,这个有直流母线电压来判别。比如:监控功率参数r0032,当期大于0时,就是电动,小于0时(负值)就是发电。电阻热不热也是判别一个方法。你可以检查参数P1240=0否?要想制动单元工作,必须是P1240=0,P1237不能等于0。
再比如,给定值与实际值偏差判别,是控制字P0052.08,当其为1时,就是产生偏差了。说明电机轴犯卡。需要停车。
我是你的朋友