回复:6SN1145电源不正常,求高人指点

801

  • 帖子

    3240
  • 精华

    28
  • 被关注

    68

论坛等级:至圣

注册时间:2004-01-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2012-08-29 22:16:26

3楼

1145的电源模块有10KW的,和16KW以上带逆变的,不知你的是哪一种,刚开始一运行就跳闸,说明主接触器动作后,接触器后面的整流或逆变有短路故障。后来你检测后估计哪里没有接插好或故障扩大了,造成接触器不动作了,因为5V和15V的2个红色灯亮了,不知你有没有把主回路上的500V插头插到开关电源上没有?
另外你说的把主板上的全部元件测了个遍,因为是在线测量会有回路,是测不准的,因此不能完全确定元件的好坏。
如果不急着用或者有模块代用,可以学着自己修一下,如果急就送修吧,这里只能讨论一些原理性的,应用性的东西,元件级维修主要还是靠自己慢慢摸索
决定我们一生的,有时不是我们的能力,而是我们的选择