现场通讯干扰!
我们现场414cpu带从站采用DP通讯,依次是2个ET200站、14台6RA70、1个ET200站、最后是4台440变频器。运行时干扰严重,干扰到ET200站的输入点,尤其是四台变频器前面的ET200站极为严重(这段网线距离较远120米),会出现瞬时的掉网,通讯中断!
于是开始寻其原因,怀疑接地不好,就将变频器重新接地后,找供电局测试都正常,但仍有干扰;有怀疑plc和70的电源不好又曾加隔离变压器还是有干扰;又怀疑远距离的网线被干扰,用光纤取缔DP线后依然干扰;然后在远距离发送接收站加装485,依然没能解决;到最后了逐个站摘掉,把变频器全部摘掉后,干扰就消失,恢复后干扰就又出现了。最后没办法只好甩掉4个变频器了