回复:应用探讨—“EMC答疑解惑系列”之“自动化系统EMC的防护和处理”

n次看你的背影

  • 帖子

    2321
  • 精华

    73
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-08-30 00:06:59

103楼

楼上的兄弟,你做了这么多工作,最后发现了是变频器引起的干扰影响了DP网络。你变频器接地了,哪你变频器到电机的馈电电缆是不是用的四芯屏蔽电缆?电机本体有没有通过馈电电缆中的PE线引入到变频柜接地?屏蔽层有没有两端接地?你做了那么多工作,也许稍微再多做一点,你的干扰问题就能解决了。

变频装置的安装和接线必须按照规范来做,这样才可以最大限度地预防干扰。提供一参考贴图:

佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”