quote:以下是引用tianfangbnn在2012-08-30 09:38:45的发言:
另外在他的综保外围还需要一台通信服务器才能实现以太网通讯

我做过一个项目,不知谁定的方案,没用通信服务器。CPU充当通信服务器作为ModbusTCP服务端与电力监控上位软件通讯,CP340连接各电力设备采集数据,有Modbus的,CDT的,最坑爹的就是这个103规约,用CP340编这个103规约花了我近一个月的时间。
建议楼主不要费劲了,底层设备的通信交给他们的通信管理机吧,你直接和管理机通信,让他们给你提供接口。